Выходная документация - таблица направлений управления СППЗ., В связи с новыми требованиями к проектам можно расширить выходную документацию.
 
Отдельный лист проекта может содержать таблицу линий управления с 5-ю столбцами.


Это будет удобно для выполнения следующих требований:

СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.
Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту.
Методы испытаний на работоспособность

4.8 Алгоритм работы СПС должен включать в себя принятые технические решения по логике формирования, отображения и выдачи сигналов, определяемых
событиями (комбинацией и/или последовательностью) по контролируемым входным и выходным сигналам, по которым должны быть определены получатели
с точностью до зоны противопожарной защиты (зоны оповещения о пожаре, зоны пожаротушения, зоны противодымной вентиляции) и/или конкретного
технического средства, входящего в зону противопожарной защиты и отвечающего за приём сигнала управления.
Алгоритм может быть изложен в графическом, табличном, текстовом виде или комбинировано.
Линии связи на передний план., По мере работы линии связи оказываются под стенами.
 
Две стрелочки по кругу туда-сюда. Может обновить чертёж.
Добавить устройство - абстрактный релейный модуль, Типа УК-ВК
 
Абстрактный релейный модуль работает хорошо.
Не хватает теперь "входа внешнего устройства".
Например, у меня 3 шкафа вентиляции отключаются подачей напряжения 12В - и я рисую в качестве приёмника сигнала от РМ-4К во внешнем устройсве (шкафу вентиляции) абстрактный релейный модуль.
А вот 4 шкафа общеобменной вентиляции имеют в качестве входа сухой НЗ контакт.
Как мне нарисовать линию от РМ-4 к внешнему устройству. Линия ведь должна чем-то закончиться.
Линии связи на передний план., По мере работы линии связи оказываются под стенами.
 
Подыму тему. Вот бы при нажатии кнопки "Перерисовать чертёж" линии связи и УГО оказывались на переднем плане, причём УГО над линиями связи.
Соскакивает УГО датчика относительно прицела., Датчик вставляется со смещением
 
Бывает раз из 5-ти вставок.
Пример на скриншоте

https://disk.yandex.ru/i/lJ9JlKn0xAYK5A
Произвольные радиусы областей, Не очень понятно откуда берётся масштаб размеров областей
 
Пример на скриншоте:
https://disk.yandex.ru/i/lJ9JlKn0xAYK5A

Приходится рисовать свои круги.
Вот бы сделать чтобы произвольные радиусы можно было бы задавать.
Перестали быть сразу доступными УГО, После обновления до версии 2.1 стало сложно вставить УГО
 
Я понял.
Избранное стало содержать всё то же дерево объектов, что и Оборудование.
И я клацал эти деревья пока случайно не попадал в группу устройств из дерева Оборудование.
Спасибо.
Перестали быть сразу доступными УГО, После обновления до версии 2.1 стало сложно вставить УГО
 
После запуска вставки УГО все категории с УГО пусты. После хаотичного перемещения какой ни будь раздел становится доступным и начинается квест: как наклацать до доступности нужную категорию.
Линии связи на передний план., По мере работы линии связи оказываются под стенами.
 
Цитата
Anton K. написал:
Так они специально оказываются на заднем плане, чтобы не перекрывать УГО.
Но они за стенами и другими элементами чертежа порой оказываются.
Клон или копия на структурной схеме, Оборудование на генерируемой структурной схеме
 
Создал кабельный журнал для проблемы и в кабельном журнале все правильно.
Есть линия от ARK1 к SC1 и к SC2


Для другого чертежа поймал подобную ошибку.
На структурной схеме рисует один SC, хотя в кабельном журнале их два.




Вышлю файлы на support@rubezhcad.ru
Маркировка и имя аналогового, Это не одно и тоже
 
Запутался в шлейфах.
Линия связи с датчиками с префиксом 6 стала при наведении показываться как ШС8.
Плохо.
Взял да и отредактировал линию связи, изменив "маркировку" этой линии связи на ШС6.
Но это не сделало линию связи, подключенной к шлейфу номер 6 АМП-1.
Разобрался, что желаемого можно достичь удалением и рисованием заново отрезков, подключающих линии связи к АМП-1.
Одно время появилось две линии связи с маркировкой  ШС6, но потом все само как-то распределилось правильно.
Вопрос: "маркировка" при редактировании линии связи, название линии связи при наведении на нее курсора и шлейф прибора к которому подключена линия связи - это одно и тоже?
И как же посмотреть - какие линии связи подключены к каким шлейфам АМП-1?
Линии связи на передний план., По мере работы линии связи оказываются под стенами.
 
Вот бы сделать чтобы или автоматически или по нажатию кнопки линии связи оказывались на переднем плане чертежа.
Клон или копия на структурной схеме, Оборудование на генерируемой структурной схеме
 
Версия программы: 1.28

Версии библиотек программы:
db_cables: 1.6
db_equip: 10.53
db_fittings: 2
db_ivepr_info: -
db_scheme: 5.10

Версия Rp_Settings.ini: 6.8
Клон или копия на структурной схеме, Оборудование на генерируемой структурной схеме
 
Клон или копия на структурной схеме, Оборудование на генерируемой структурной схеме
 
Провел эксперименты.
Сухой контакт, подключенный к РМ-4К, отображается на структурной схеме.
Сухой контакт, подключенный к Сигнал20П, не отображается на структурной схеме.